模拟量模块使用的常见问题:
1、问题: 什么是2线和4线的测量传感器,以及连接时的注意事项?
解答: 2线传感器是一个被动的测量传感器,它的电源是由SM331来提供的;4线传感器是一个主动测量传感器,它的电源由外部电源提供而不是SM331提供,2根测量线被连接到SM上,所以SM331(-7KF)最大有8个通道。
2、问题: 怎样接一个没有用的模拟量模块的输入?
解答: 没有用的模拟量输入接线应依靠这个输入的参先化,首先必须明确它是电压输入还是电流输入,以及设定了怎样的测量范围,被设定的测量量是电阻值还是温度值。根据参数设定,可以按照以下方式连接没有用的模拟量输入。这种连接对于SM331来说是非常必要的。因为它每个通道组有两个物理输入点,那么没有用的通道可能会影响或破坏一个通道组另一个通道的诊断,特别是的1-5V、4 -20mA的信号。
3、问题: 如何设置和修改以下模块的分辨率?
?6ES7331-7KB01-0AB0
?6ES7331-7KB00-0AB0
?6ES7331-7KF01-0AB0
?6ES7331-7KF00-0AB0
解答: 这些分辨率不可以直接在硬件组态中选择,它只能被间接的通过干扰频率抑制来设置。下列表格提供了相关数据:
分辨率 积分时间 干扰频率抑制
9bits 2.5ms 400Hz
12bits 16.7ms 60Hz
12bits 20ms 50Hz
14bits 100ms 10Hz
4、问题: SM322连接S+和S-的目的?
解答: 对于电压输出,S+和S-连接起来是为了检测负载侧实际压降,并把它传回到SM332,这将模块对外部的波动和偏差进行补偿,以提高负载侧的精度例如,温度的改变。如果不需要,那么将S+和QV、S-和Mana相连,或让S+、S-开路。
5、问题:SM332的S+和S-连接端有什么用?
解答:S+和S-连接端用于获取负载的实际电压值并将之传送回SM332。从而使模块能够(在一定程度上)弥补,例如,由于温度变化而导致的波动和偏差。
如果不是自己想要的或是被要求做的,则可把QV接到S+,把Mana接到S-。
第一个通道组的实例:
短路针脚 3 和针脚 4 => “正”的测量连接
短路针脚 5 和针脚 6 => “负”的测量连接
6、问题:
为什么S7-300 模拟输出组的电压输出超出容差?端子S+和S-作何用途?
解答:
下列描述适用于所有模拟输出模块SM 332。
当使用模拟输出模块 SM 332 时,必须注意返回输入S+和S-的分配。它们起补偿性能阻抗的目的。当用独立的带有S+ 和S-的电线连接执行器的两个触点时,模拟输出会调节输出电压,以便使动作机构上实际存在的电压为所期望的电压。
注意事项:
因为打开的传感器端子 (S+ 和S-),输出电压被调节到最大值 140 mV (用于 10V)。g 对于此分配,无法保持0.5 %的电压输出使用误差限制。
7、问题: 怎样连接一个被动的传感器(2线电流)到SM331(6ES7331-7NF00-0AB0)?
解答: 连接一个被动的传感器(2线电流)到一个模拟量输入SM331(6ES7331-7NF00-0AB0),需要一个外加24V电源。