quote:以下是引用凌飞翼在2012-02-24 06:49:10的发言:
楼主的题目应该再说清楚些,控制对象是什么,是蒸汽吗?
一般而言只有蒸汽系统才会考虑温度、压力的复合控制。这种方式是有的,但是一定要确定哪个优先。
224XP应该能够实现,PID用自带的模拟量输出,两个模拟量输入,配一个压力变送器、一个温度变送器。只是模拟量输入分辨率不太高。想提高模拟量分辨率可以用231+232方式(不要用235,因为它与224XP自带的模拟量差不多)。
是一个中央空调排水的。这么说的话,因为有压力传感器,那我是不是用个温度变送器就可以了?
还有温度、压力的复合控制会不会有冲突?