quote:以下是引用bingxue668在2012-02-24 10:58:40的发言:
很明显是掉站了:
1、先排除DP头问题(可能性较大)不要只盯住这两个站,其他站DP头出问题也有可能影响到这个站。尤其是带终端电阻开关的DP头,时间一长触点就接触不良。
2、不排除是干扰问题。入柜的DP线进柜出就要破开绝缘层接地。ET200也要很好的接地。
3、上述问题都确认,建议将这两个ET200直接独立出来重新拉线接到plc主profibus上试试
1、这两个柜子里的DP通讯线经过一个中继之后进的plc。
2、丢站的话只丢这两个站,现在看来丢15的几率有相对较大。
3、进柜子的屏蔽线在进柜处就要破皮将屏蔽层与接地线相连吗 ??