quote:以下是引用天天向上。在2012-02-24 11:36:11的发言:quote:以下是引用touch++在2012-02-24 09:50:00的发言:
楼主的问题如果加上空调机的选型就近乎是一个全面解决方案了
隔行如隔山,不了解工艺的话都只能是理论性的建议。
这个只算个排水系统吧,温度及压力到达一定的时候,把水排出去就好了。只是成本高低的原因
为不同用途服务的给排水系统,要考虑的参数类型也不一样。一般的给排水系统只看水位根本不用PID。有的则会把水压考虑进去比如居民小区或工厂的恒压供水泵系统,一般不考虑温度的。而一些工厂的循环水系统水中某种化学物质的含量也是被控量之一,这时就得配一台分析仪。
用户的需求就是工艺的一部分,楼主首先要把需求分析全分析透,在结合设备固有的控制工艺得出一份合理的控制方案。有必要的话给出一个工艺分析报告让甲方确认一下。一个自控公司项目做的好不好PLC什么的用的好不好是次要的,控制工艺是否先进安全可靠才是关键。会使PLC做控制的公司千千万,它们相差在哪里呢?