大家好,请教一个问题。
程序: OPN DB 1
L IW 10
L MW 14
+I
T DB1.DBW 1
硬件组态和程序都下载到仿真器以后,点击RUN-P,SF始终亮。
硬件诊断内容:
事件 2 / 18: 事件 ID 16# 4562
由编程错误引起的 STOP 模式(OB 没有装载或不能装载,或没有 FRB)
用户程序中的断点:循环程序(OB1)
优先级: 1
OB 编号: 1
模块地址: 10
先前的工作模式:RUN
要求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
22:37:15.201 2012-02-21
事件 3 / 18: 事件 ID 16# 2523
写入时发生区域长度错误
全局 DB,字访问, 访问地址: 1
OB 编号: 1
模块地址: 10
所需的 OB:编程错误 OB (OB121)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
内部错误, 进入的事件
22:37:15.201 2012-02-21
问题的补充:如果把DB1.DBW1更换成DB1.DBW0就不会报错。请问是为什么?