急死我了,运行中,USS_CTRL中的ERROR=3,应该是奇偶校验错误吧

我用的是PROFIBUS电缆,PRIFIBUS接头接在226的PORT0口,有终端电阻。
波特率是19200,440的终端电阻是470,120,1.5K,用的是440,接法照着S7200说明书上作的。PROFIBUS电缆的接地我接在了暖气片上,3相进线,440驱动3相变频异步电动机。
在440中,除了P1120=3,P1121=3,P2000=50(默认),P2010=7,两台440的P2011分别是0和1,P2014=0,P0971=0.其余跟说明书上一样。
226是220V供电的,已接地(暖气片),
现在很着急,各种方法试了,就是不行啊,请各位高手帮帮忙啊