n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-25 10:09:59

11楼

哎。。。。。。没办法,我们为了追求直流电机较好的转矩特性和平稳的调速性能.......,为之付出了高昂的调速驱动装置、辛勤的频繁的维护保养的代价,也许这就是收获和付出的平衡法则吧。

根据楼主上面的描述,大家分析的都很有道理。学习了!嘿嘿,我也试着分析一下:由于钢厂环境空气中含导电粉尘较多,通过冷却风机进入直流电机内部的粉尘也会增加,导致过滤器在短时间内被粉尘和碳粉堵塞严重,冷却风量减少,电机散热能力降低并开始升温,电机轴承温度也会升高;有些碳粉和外部导电粉尘进入电枢区域,电枢电流也会相应变大。如果不及时维护保养,杯具必然发生啊!

个人参考建议:
1、继续加强直流电机的维护保养力度,一有机会就要清吹过滤器和清洁电枢区域;
2、平时需要关注火花等级,检查电刷、换向器表面凹陷程度及氧化膜建立的程度;
3、平时需要在DCS关注电机的电枢电流、轴承温度、绕组温度曲线,并进行必要的对比分析;
4、如果单位有条件,可以备用一台同型号的直流电机,发现问题应及时停机处理,问题严重的话,用备用电机替代,问题电机到电机厂家保养。

以前也有类似楼主的经历,电机工作环境也类似。单位有5台功率较大的直流电机,空空冷的方式,运行一段时间发现电机温度较高,轴承温度始终降不下来,电枢电流也偏大。停机时取出过滤器清吹,有很多粉尘和碳粉,换新的过滤器也无济于事啊,而且每次情况相同。把我们维护保养的兄弟搞的很辛苦哦。没办法,和电机厂家商量了将空空冷改为空水冷方案。改造后电机工作状态良好,稳定,而且维护保养的工作量也大大减少了。根据环境选择合适的电机是非常有必要啊。