回复:应用探讨——西门子S7-300模块使用探讨(功能模块、开关量和模拟量模块)

Ken(小释)

  • 帖子

    285
  • 精华

    19
  • 被关注

    14

论坛等级:侠士

注册时间:2008-11-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-25 14:29:13

106楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2012-02-13 15:02:09的发言:
quote:以下是引用我家牛在2012-02-13 14:16:08的发言:
quote:以下是引用n次看你的背影在2012-02-10 11:25:06的发言:
我想说说数字量输出模块:在我平时S7-300、ET200M项目的设计、实施中,经常采用的数字量输出模块是DO32 24V/0.5A(6ES7 322-1BL00-0AA0),32个输出点,属于安全电压等级的模块;此模块输出属于晶体管类型,具有快速响应的特征;可以看出此模块输出驱动能力较小,理论上触点容量只有24x0.5=12VA;一般在输出驱动类似指示灯之类的较小负载时,会直接去驱动;在驱动较大负载时,会采用加中间继电器的形式,中间继电器一般选择带续流二极管的中间继电器(也可以在中间继电器线圈A1、A2反向并联一个二极管),这样中间继电器在失电时,可以快速释放线圈产生的反向电势,防止反向电势窜入模块或者控制回路中,既保护了模块内的晶体管,又消除了一些杂波的干扰!
提供几张我平时S7-300、ET200M项目的设计、实施中,DO模块及输出驱动的参考贴图:










SM321的1,21端子不用接24V+吧?


呵呵,哪你怎么接?难道你空着不接?能说说你的理解和观点吗?让我也学习一下。


“n次看你的背影”大侠
“我家牛”大侠说的是对的,321-1BL00-0AA0的 1,21号端子是不用接24V+的。1,21是两个空端子。我很早以前就看到我的同事也是和你一样接了这两个段子的。我记得当时我还查了一下手册,确实是两个空端子。没有任何用处。