发布于 2012-02-25 20:30:49
5楼
比如=(F102.1)这样的驱动在不同pB块中都有(如:pB1,pB2,pB3)难道s5不存在所谓的双线圈问题?
1、F102.1在不同pB块中都有,也不一定是双线圈。
2、而那些对于F102.1作为输入的指令再多谈不上是双线圈。这要看对于F102.1作为输出的指令有多少,而且还要看这些对于F102.1作为输出的指令是否在同一个周期内都被执行。
3、有时在多个程序中出现了同一个变量为输出,但这些程序由于程序逻辑关系,在同一个周期内只执行了一个程序,即在同一个周期内输出该变量只有一条指令被执行,这种现象不能称之为双线圈。
4、只在同一个周期内一个变量至少被作为输出变量被执行了两次,这才是双线圈。
一日三省吾身