quote:以下是引用钟一诺在2012-02-05 22:09:47的发言:
电源防雷浪涌保护器中有一个接地端,我把它放在柜子中,他的接地端是需要单独用一根粗线直接接到大地接地体吗?如果将它的接地端与其他设备的外壳地接到一起再统一接到大地接地体上行不?

电源防雷浪涌保护器最好做单独接地,或者和接地母排连接,线的直径按照电源防雷浪涌保护器标定的电流值选择。
如果将它的接地端与其他设备的外壳地接到一起再统一接到大地接地体上行不?
绝对不行,这样会对设备和设备旁的值班人员造成极大的危害。