呵呵,Youhm侠的第3点说明,似乎还有问题,我又做了2种情况,请分析。

情况4:

FC1 :
临时变量定义
TEMP1:INT
TEMP2:INT
TEMP3:INT

L 1
T #TEMP1
L #TEMP3
T MW14

FC2 :
临时变量定义
TEMP1:INT
TEMP2:INT
TEMP3:INT

L 2
T #TEMP2
L #TEMP1
T MW10

FC3 :
临时变量定义
TEMP1:INT
TEMP2:INT
TEMP3:INT

L 3
T #TEMP3
L #TEMP2
T MW12

OB1:

CALL FC1
CALL FC2
CALL FC3


执行结果 MW10=1 MW12=2 MW14=3