quote:以下是引用likevc在2012-02-25 19:58:04的发言:
见鬼了,WIN7下 V11SP2 的项目正常。
XP下 WCF SP2 项目不行,点击启动按钮,M20.0的指示灯按下就亮、松开就灭,正常。点击停止按钮,M20.1常闭点拖得输出点熄灭,松开就亮。就是Q0.2和Q0.3不亮。邪驴了。
项目看过了,在WINCC FLEXIBE中不支持符号访问,但你在程序中用的是符号访问,在WINCC FLEXIBLE中当然不能访问了.如果用wincc flexible只能通过绝对地址,即在S7 1200中的块也要用绝对地址.