quote:以下是引用Flyawway在2012-02-25 21:23:53的发言:
怎么样LZ:转换后的数据更新频率有多快啊,我要的频率比较高1-5ms不知道231能不能达到?

在系统块里,可选2的n次方平均,n可取1~8.采样速度为最快采样速度,200微秒~1.5毫秒/次。引自“touch++”
这是PLC和EM231的更新速度,但是仍然需要程序自己读取才能得到。取消滤波直接读取,需要增加时间0.134毫秒。
顺便由于输入滤波的RC电路是一个滞后电路,阶跃95%为1.5毫秒,所以采样信号估计有一些时延,其相位取决于频率,看你是否能接受。