110楼
西门子的s7-300也好,s7-400也好,包括PCS7系统,用的都是S7-300的模块。
1.RTD。7PF01.最早使用的时候模块最后四个端子接了个补偿电阻,结果所有温度高了20度,查了半天。现在的系统已经把补偿电阻接到接线端子排上去了。
2.TC.7PF11.硬件设置里参数选项一大堆,3,4线,精确类型等等。补偿模式也多。挺好!
3.AI.7NF00.麻烦,在工程初期,因为设计的两线,四线制经常因为现场仪表的到货情况更改二、四配线。麻烦!不能切换供电方式。
用过很多模块,也见了很多化工类型专用模块。觉得要是二、四线的模拟量输入可以硬件上随意切换供电就好了。