回复:s7-200复制字符串在smart700显示乱码问题

炸酱面

  • 帖子

    395
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2009-08-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-27 21:04:35

3楼

quote:以下是引用www123456在2012-02-27 19:28:35的发言:
会不会是操作系统的问题,比如“区域和语言选项”的设置问题,使汉字字符串编码方式不同于smart700的编码方式?

这个问题考虑过,但是当时时间比较急,就没试,改用的符号IO域,在HMI侧解决了