MR200是可以测量液位差的,楼主可以试着在P999,注意是0的索引下进行复位,如果索引选的是1或2,只会出现局部复位。
第一步P001(01)=3,P001(02)=3,P001(03)=4
第二步P201(01)=3,P201(02)=3,P201(03)=3
第三步P202(01)=1,P202(02)=3......这就是楼主出错的地方,没有给电流分配,这时你在电流输出2中可以量到液位差的电流值
上述步骤中忽略掉一些较简单的设置,如P002到P007
还不明白可以直接Q我,83435294