回复:应用探讨——电抗器、滤波器的使用

花开有时

  • 帖子

    992
  • 精华

    43
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-28 09:48:18

120楼

quote:以下是引用kdrjl在2012-02-13 19:43:57的发言:
说说输入电抗器。说他是保护装置的或净化电网的公用。可以这么理解。

第一点,装置的进线,如果采用公共电网,也就是在这个电网下,并联了N个系统,为了保证装置整流侧换相缺口产生的谐波畸变限制在国标规定的限制以内,这个公共电网的容量一定要大于单台设备容量5-10倍;而且这些N个系统,要在输入侧加2-4%压降的电抗器。


那么什么情况下选用2%压降的电抗器,什么情况下选用4%压降的电抗器呢?
是当变频器的整流单元为不可回馈的整流装置时,进线电抗器选择2%电压降的; 当变频器的整流单元为可回馈的整流装置时,应使用4%的网侧进线电抗器吗?

如果是这样的话,在SIMOVERT MASTERDRIVE的选型样本上,关于带回馈的整流单元用电抗器上,既给出了2%压降的电抗器,又给出了4%压降的电抗器的型号呢?