某日,西门子工业自动化与驱动技术热线400-810-4288
客户: 喂!
工程师: 喂,您好!西门子技术支持,您是李工吧?
客户: 是的,你好!
工程师: 您咨询了我们G120的问题,能详细描述一下吗?
客户:我的G120变频器数字量输出没反应,你们变频器用起来怎么这么麻烦!
工程师:您别着急,您想用数字量输出表示变频器什么状态呢?
客户:就想让变频器工作时运行指示灯亮。
工程师:您用的哪个数字量输出啊?
客户:21/22号端子。
工程师:您设置相应的参数了吗?
客户:设置P0732=52.2。
工程师:您的控制单元什么型号的?
客户:最新的CU240E-2 。
工程师:哦…那问题原因找到了,第二代的G120控制单元C240E-2的数字量输出的参数号与第一代的G120和MM440稍有不同,分别是P730、P731、P732,您使用的21/22端子数字输出的功能应该在P731中定义。
客户:哦,我还以为和我以前用的CU240S一样呢。那我知道了,谢谢啊!
工程师:不客气!
挂了电话。。。。5分钟后。。。。电话响了。。。。
工程师:喂,您好!西门子技术支持!
客户:你好,我是刚才和你通过话的李工,怎么我把P731=52.2了怎么还是没有反应呢?
工程师:您有给变频器启动信号吗?
客户:当然给了,电机都转了。
工程师:您的指示灯是怎么接线的呢?
客户:我没接线,设备还没出厂呢,我想先用万用表量一下信号对不对。
工程师:CU240E-2的第2个数字量输出为晶体管输出,您直接用万用表量21/22端子通不通是错误的。
客户:那我什么测量?
工程师:您把21号端子和9号端子24V+短接,然后用万用表直流电压档测量22号端子对28号端子0V的电压,变频器工作时电压为24V,变频器不工作时电压为0V,这样您就知道信号对不对了。
客户:那好我试一下吧。
工程师:好的,有问题您再打热线,再见!
客户:再见!
总结:相比MM4系列和第一代G120控制单元,CU240E-2 数字量输出的参数号更改为P730、P731、P732,而且DO1(21/22端子)更改为晶体管输出。晶体管输出不能使用万用表直接测量通断,接线只要保证电流从21号端子进从22号端子出即可。
G120第二代控制单元CU240B-2和CU240E-2与第一代控制单元CU240E、CU240S和MM4系列在使用上有一些差别,工程师在做系统设计的时候需要了解它们之间的差异才能更好的使用新一代的G120。下面的链接可以帮助大家了解它们之间的区别。
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/54997845
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/55644452