最近碰到一个问题,M430变频器参数,我参数设置如下:
P0003=3, /访问等级
P0004=0, /全部参数
P0010=0,/准备
P601=1, /PTC热敏电阻使能
P700=2 /端子排控制
P701=1,/DIN1接通启动,断开停机
P731=52.3,/变频器故障
P732=52.2,/变频器运行
P748=? 根据748参数继电器取反
P1000=2,/模拟量设定
现在售后工程师反馈,现场竟然出现一个问题,DIN1(5)和24V+接通了,变频器竟然没有启动,很奇怪的问题。
请问各位老师,我设的这些参数对吗,是否有其他参数需要设置?
控制要求如下:
DIN1和24V+(接5和9端子)接通,变频器使能;运行时,RO2(接19和20号端子)输出运行信号;故障时,RO1(接24和25号端子)输出故障信号;变频器调速由PLC输出4-20mA(接12和13号端子);14和15端子接PTC热敏电阻;3和4模拟输出进PLC,反馈电流或频率信号。
麻烦各位老师帮看一下,把缺失的参数帮我指出来,谢谢!