回复:头大的烧DP通讯口问题

【三.三】

  • 帖子

    96
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游民

注册时间:2009-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-02-29 09:41:46

15楼

quote:以下是引用工作狂人在2012-02-10 13:16:45的发言:
quote:以下是引用花0花0花在2012-02-10 11:48:28的发言:
现在大多工厂都是零地共用,建议看看

我们这里也出现零地公用的情况,但是不是烧口的原因。我们这里出现的两次烧DP口都和其他设备接地放炮有关。一次是工控机电源进水烧DP头和DP口,一次是工控机电源短路引起烧DP头和DP口,不知道对楼主有用否?

你好,我的现场也是零地公用的情况!现场我的设备是控制调压器(DP从站),调压器调整升压变压器380/12000,如二次侧对地(PE)放电就会有通信口烧坏,但是现在我不明白的是系统中有7个站,就只有一个站老烧。目前我把机架和PE隔开悬空,通信接地也隔开悬空,没有出现通信口烧坏了,现在一放电就报通信错误没办法了!大家有办法没有?