发布于 2004-11-05 09:34:10
0楼
如果加电阻,将电阻接在24V+和输入点之间,24V-接模板COM端,然后将传感器一位通道并在模板输入通道和COM端间。传感器未导通时电流流过模板通道,点亮。传感器导通时电流直接流过传感器通道,此时因为传感器上有一个约10K的限流电阻,然而传感器导通时的电阻理论为短路,电流是不会流过模板通道的,而会全部流过传感器的。关于电阻大小的选则,受制于模板和传感器的技术参数,不小于2K一般不会损坏硬件的。
我建议加光电隔离端子,这应该才是最好的选则,宽/厚/高:66/6/70跟一般的端子一样很小的。吸动延迟180us和返回滞后80us,速度绝对够吧!!翻了一下成都瑞联电器选型样本选 RET24VDCO 20mA 定货号768058 TEL:028-87317703转122。
一般你传感器带动MY2NJ继电器需20~30MA,你哪个型号编码带得动吗?