关于编译提示 :
链接管理 - 无法打开表格 'D:\Program Files\Siemens\Step7\S7Proj\S7TMP000\tsxt\sdb\00000009\link\00000009'。
内部错误 65549
链接管理 - 无法打开表格 'D:\Program Files\Siemens\Step7\S7Proj\S7TMP000\tsxt\sdb\0000000e\link\0000000e'。
为 PCStation 创建组态文件时出错。使用 "对象属性" 对话框来检查组态文件的存储位置。

此问题,,我遇到很多次了,,,有的计算机可以使用以上所说的两种方法,,,还有一种更直接 更有效的办法,,,,直接删掉程序块里的 。。。 系统数据。。。系统数据编译的时候是自动生成的,大家可以放心删掉,,,如果系统数据无法删掉,可直接进入工程目录如(D:\Program Files\Siemens\Step7\S7Proj\tsxt___1)找到sdb 文件夹,直接删掉,就彻底解决问题,,