发布于 2012-02-29 13:33:27
6楼
出现这种情况一般都是在系统测试电枢电感时无法测出电感值。具体反应就是在电感测试时,当系统给电枢电路加一定幅度的脉冲电压时,电枢电流无法达到一个系统优化希望的定值。
出现这种情况时,如果现场情况许可,让电机空转一段较长的时间,然后继续优化。或者像3楼说的那样通过修改P100的参数值,有时也可以通过优化。
还有就是你说过是把另一台的参数值下载下去后进行优化,这样需要检查一下P160参数值,一定要使P160=0才能顺利的进行电流环优化。
如果你说的另一台装置与你要调试的装置是属于同种设备,那么可以直接使用这组参数,形同类型的设备在做优化后的参数值相差较小,如有不太满意的地方,可以在设备运行时进行手动调整。