quote:以下是引用Ken.Carrey在2012-02-09 11:31:55的发言:
我说点简单的但是要注意的事项吧。
1.模块到手之后,要注意是几组几通道,比如7KF02是4组8通道。那么每两个通道为一组,他们的测量信号应该一致,在设置量程卡的时候ABCD模式对应电阻,电压,电流4线制,电流2线制4种模式,每一组用一个量程卡,那么这一组的两个通道就应该使用同一种类型的信号接入(其实一个模块最好都使用一致的信号类型)。记得还要在软件上组态硬件的时候选择模块的测量类型哦,亲。
以下2、3、4说说接线的问题,新手常常犯错哦。手册?新手说看不懂。手册确实有点罗嗦……
2.在使用两线制仪表的时候,是模拟量模块对仪表供电。对的,就是信号和电源共线,所以是两根线啊。既然是模块供电给仪表,那么他们的电源就是同一个电源。这个时候不需要将M-与Mana相连,为什么?一个电源,基准电位是一样的啊。
3.如果使用四线制仪表的时候,仪表会有单独的供电,不需要模块给电,那就是4条线,电源两条、信号两条,四线制啊。这个时候如果仪表的电源和模块的电源是同一个电源(基准点位一致)那么也不需要连接M-到Mana。如果不是那就需要连接了,因为电位参考不一样啊。如果我这样说,都没明白的话,举个例,DC24V的电源不接地的,你站在绝缘板上,抓抓24V的正负极,没有啥感觉吧。但是如果电源依然不接地,你站在一个接地良好的地方摸摸电源正极,有可能你就疼了,喊妈妈了。为什么?参考电位不一致哈。
4.再强调个东西,如果模块不是电隔离的,记得要将模块的Mana端子接到CPU或者是IM模块的M端哦。同理要参考电位一致嘛。

三线就是消除引线电阻造成的干扰.四线制仪表:电源两条、信号两条.信号一般是电流传输,为4-20ma信号。