回复:请问FB块内部有没有临时时间继电器?

新手++

  • 帖子

    503
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2004-09-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-11-05 10:02:29

0楼

quote:以下是引用stevens在2004-11-04 15:02:35的发言:
提供你3种思路:
1。用PLC系统运行时间在程序里面做减法,到达设定值就输出
2。写程序取出100MS/1S震荡位,在程序用定时器的地方做计数器程序
3。自己写个定时器程序,思路参考第一条
我用的是第三种方法,我不打算用S7提供的定时器,否则自己写一些通用块的时候比较麻烦


stevens: 您好!
我也是想取5S的震荡位然后用计数器定时,但计数器好象用不了,我有个帖子的,您也回过,让我用整数加减法,我不太明白,麻烦您详细讲下好吗?
谢谢您! topsale@126.com