现场一套称重设备,称的压力传感器的毫伏信号送进一块称重仪表。
现在,需要再加一块称重仪表,这块仪表同样需要传感器的毫伏信号,而且还需要压力传感器的激励电压。目前相当于把后加的这块表并联到原来的那块表上,也就是说毫伏信号,激励电压都是直接并联过来的。
有一个问题,并联后,原来那块表的读数被拉低了很多,需要重新标定0点,而且,如果后加的这块表不送电的话,原来的表也不能正常工作。
不知道大家有没有什么好的方案。尽量不要动原来表的电路和接线,因为不是一个单位的东西。
买一个信号隔离器,先接信号隔离器,再分,或者适配器也可以