是不是用1200的主站库文件做的,如果是,看一下STATUS输出的是什么数据
表格 12- 71 MB_MASTER 执行条件代码(通信和组态错误)1
STATUS (W#16#) 说明
0000 无错误
80C8 从站超时。 检查波特率、奇偶校验和从站的接线。
80D1 接收方发出了暂停主动传输的流控制请求并且在指定的等待时间内未重新激活该
传输。
在硬件流控制期间,如果接收方在指定的等待时间内没有声明 CTS,也会产生该
错误。
80D2 传送请求中止,因为没有从 DCE 收到任何 DSR 信号。
80E0 因接收缓冲区已满,消息被终止。
80E1 因出现奇偶校验错误,消息被终止。
80E2 因组帧错误,消息被终止。
80E3 因出现超限错误,消息被终止。