quote:以下是引用好吃不懒做在2012-02-03 23:15:12的发言:
新手之前有点经验,和大家分离一下:
要想搞清EDD文件和GSD文件的区别,先看一下西门子官方的定义:
电子设备描述(EDD):
概括描述了 PROFIBUS 现场设备的设备属性。这种语言全球通用,对于简单的现场设备(传感器和执行器)和复杂的自动化系统,它都提供了和设备供应商无关的描述。由设备制造商以电子表格的形式对他们各自的设备提供相应的设备描述。EDD 文件可以被 PDM 等工程工具读取,这简化了PROFIBUS 系统的组态、调试和维护。 新型现场设备的集成是通过 EDD 在 Hardware Config 中完成的,而 HART 通信协议和各种 DP/PA 设备的 EDD 库是作为标准组件集成到 Hardware Config 中的。

电子设备数据表(GSD):
PROFIBUS 设备的典型通信特征是以电子设备数据表(GSD)的形式定义的。对于所有的 PROFIBUS 设备,制造商必须提供相应的 GSD 文件。GSD 文件将开放式通信扩展到操作员控制级。在使用任何现代组态工具进行组态的过程中,都可以载入 GSD 文件。这意味着将不同制造商的设备集成到 PROFIBUS 系统的过程会非常简单,并且是用户友好的。定义的文件格式允许组态系统读取任何 PROFIBUS 设备的 GSD 文件,并在组态总线系统时自动使用此信息。
GSD 文件分为三部分:
1、一般规范:
这一部分包含了设备提供商的信息和设备名称,硬件和软件版本发布状态,支持的波特率,可用于监视次数的时间间隔和总线连接器上的信号分配。
2、与主站相关的规范
这一部分包含所有与主站相关的参数,如:可以连接的最大从站数,或上载和下载选项。从站设备与该部分无关。
3、与从站相关的规范
这一部分包含了所有与从站相关的规范,如 I/O 通道数和类型、诊断文本的规范和模块化设备的可用模块上的信息。

它们的区别在于:
1.GSD文件是硬件组态里组态仪表,实现PLC控制器和仪表的周期性通讯用的,一般只能取得过程值。而EDD是PDM和仪表进行非周期性访问用的,例如:上传仪表的各个参数,诊断仪表的状态等,当然了,如果是通过以太网来访问,这中间必须由PLC控制器当二传手。涉及到一个PDM路由问题,大家感兴趣的话,之后再说.
2.GSD文件可以可以用任何一种 ASCII 编辑嚣编辑, 而EDD文件是加密的,打开后一团乱码,我们没有办法修改和编辑。
3.GSD文件在STEP7 的硬件组态里导入,而EDD文件通过PDM软件来导入。

关于EDD文件的作用,个人理解是这样的, 以PDM读取仪表的所有参数为例:PDM软件向仪表发提出读取参数的请求, 智能仪表收到后,会在空闲时将相关的数据发给PDM,但是这仅仅是一组连续的参数值,仪表不会发上来英文的注释,PDM 通过EDD文件来对照哪个值对应什么参数,并填到这个表里。也就是说,EDD文件就是一个参数参照解析表。.

如果仅仅是读表的过程值,只有GSD文件就足够了,如果通过PDM来进行维护和管理,必须要EDD文件。这也是有些网友说PLC能从仪表取来过程值,PDM却连不上仪表。

关于10楼所要的GSD文件是不对的, 因为PDM需要EDD文件, 这个文件会在买PDM时提供.虽然西门子和E+H,ABB, 罗斯蒙特等厂家是竞争对手,在投标时互相拆台,但是毕竟它们都是HART, DP(PA)基金会的成员,也有合作的时间,所以西门子可以收集市面上主流智能仪表的EDD,GSD文件,整理成一张Device List光盘,方便了PDM用户。