quote:以下是引用驿站927在2012-02-05 16:01:15的发言:
quote:以下是引用工控机在2012-02-04 09:31:09的发言:
13楼应该是打五笔的吧,把分享打成"分离"了,分享是给别人看,自己还有,分离的话应该是给别人自己就没有了.
当年我刚刚毕业到化工厂,大概是97年吧,有一条从奥地利引进的生产线,记得调试时有一块表显示不准,老外用一个486的笔记本电脑,还是DOS的操作系统,安装一个什么LINK软件,通过一个适配器接到现场的一个变送器,连上仪表后,就说这个仪表OK,是DCS的问题,结果查完还真是这样. 当时觉得很神奇!估计这就是类似于PDM的应用软件吧.
后来到了WINDOWS时代了,工厂又上项目, 买了好多仪表,有一个厂家的仪表工程师去现场支持, 用PDM软件对仪表参数化, 但是每块表都是在调校室调,用一个HART Modem连上仪表,觉得已经够牛的了.我们怎么要那个授权和软件都不给我们,后来厂里为了调校现场表, 买了一套西门子PDM V5.2,要上万块钱,用台式机校表,当时只有段长才会,一般人不让弄,怕给弄坏了.当时只有把表拆下来调校,当时笔记本是奢侈品,好几万呢.
现在才知道之前的方法有点"土",实际上是可以不用拆表了, 对于HART表,要选择西门子的HART功能的模板,如:
6ES7331-7TF01-0AB0 模板,用CP5611,CP5711,CP5512接到ET200M 连接的DP口上,用PDM软件就可以连上表了.当然这个办法也有点不方便,再好的办法是:
400的单CPU,直接通过普通以太网卡,坐在控制室里就可以连上表诊断仪表和参数化了.
400H的CPU要想通过以太网去访问PA, HART表,还要配一个CP443-5 DP扩展卡,把HART卡件接在它的DP总线上才行.

这个软件这么贵,一般的企业用不起,不过如果现场的仪表多的话,从长远打算,买一套还是划算的,毕竟到外面校准仪表也需要花钱,有了软件自己还可以学到软件使用知识。