quote:以下是引用工控机在2012-02-05 20:17:55的发言:
如果相对一个S7-300的小项目的话,买一个PDM是高了点,但是STEP7 也上万啊!如果在一个400的大系统,尤其是大的DCS系统的话,这是必须的了.哈哈!有点跑题了.
我一个项目里使用HART表,400H 控制器外加CP443-5模板,用PDM读取HART模板的参数老是报错,后为打4008104288 技术支持热线才知道,如果是用HART模板接HART仪表, HART表的地址要设置成0, 为什么呢?
因为西门子的HART模板就是普通AI模板+内置HART Modem, 331-7TF01-0AB0 是8个通道共用一个Modem, 331-7RD00-0AB0是两个通道都有独立的MODEM, 在扫描表时,模板通过Hart Modem去和现场表通讯, 设计Hart模板时就是让它找Hart地址为0的模板.