quote:以下是引用Automann在2012-02-08 09:42:52的发言:PDM用于PA设备的故障诊断分别短接T3K的1、2号和3、4号端子,在短接点之间外接500欧的电位器。中间标有PA的两个端子用于PA通信。
在OB82和OB86中调用SFC13读取PA从站的诊断数据。
双击桌面上的Lifelist图标,下面是出现的对话框的设置。

点击“OK”按钮,打开PDM LifeList视图,开始自动扫描DP和PA网络上的站点。扫描后显示的0号站是编程用的计算机,2号站是DP主站CPU 315-2DP,18号站是PA从站。
选中PA从站,执行菜单命令“Device”→“Download to devices”,将组态参数下载到该从站。
T3K的输出数据在HW config中被组态为IB60~IB64。前4个字节是浮点数格式的测量值,第5个字节是被称为质量指示器(quality indicator)的状态字节。
调节电位器,使测量值小于下限值时,CPU的SF LED亮。变量表中的状态字节IB64的值为16#47表示新的测量值是“坏”的值,变送器提供的是最后的有效值。
PDM LifeList中18号站最左边的图标变为有故障的符号(红色的扳手,见下图)。将光标放在18号站所在的行,出现黄色背景的故障信息窗口。其中的信息的意义如下:“维护报警:通道1的传感器或传感器连接的故障为短路,错误可能发生在传感器、接线或变送器”。