发布于 2004-11-05 13:05:41
0楼
1有些 是需要你交流220v供电 直接输出4~20mA或电压信号
有些 是需要你直流24v供电 直接输出4~20mA或电压信号 用PLC或24V直流电源供电都可以 不过要注意这样的仪表要是多或者功耗大最好单配一个电源
以上 这样的输出信号 对PLC来说属于4线制模拟量输入
2还有些仪表如一些压力变送器 只有2根线 既是电源供应又是信号输出 你只能用PLC给它供电同时还要采集模拟量输入 这就是2线制模拟量输入
3 还有些特殊的是3线的 其实3线和4线基本一样 只不过是电源负和信号负共用而已,这样的也按4线来处理。