回复:新人求助,如何保证串口发送的数据只发一次

Wet Pants

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2012-02-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-02 10:59:31

12楼

quote:以下是引用shine在2012-02-24 10:01:05的发言:
PLC只是一个机器,你程序让他发送几次,他就发送几次,一次不多,一次不少。

你做一个条件执行a=a+1的程序,如果你执行这段程序,a的值只增加了1,那么你把这段程序的a+1部分用xmt替代即可。

谢谢您,我试过了,SM0.1在我这不适用,您的思路是对的,把原本看不到的变化转换成能看到的,很受用
一并谢过楼上各位了,看来方法还是很多的,只是我不太会用