回复:配置S120的时候,插入驱动轴的时候,有下面三个选型,我都选technology

小釉

  • 帖子

    2758
  • 精华

    26
  • 被关注

    62

论坛等级:至圣

注册时间:2011-05-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-03-02 12:42:40

4楼

quote:以下是引用流浮在2012-03-02 12:30:56的发言:
Extended setpoint channel: 扩展设定通道,包括多段速度设定、电动电位计、斜坡函数发生器、速度限制等
Technology controller:技术控制器,即PID控制器,常用于压力、张力、温度等物理量的控制
Extended signals/monitoring:扩展信息监控,包括电机转速、负载扭矩以及电机温度等物理量监控

是不是选择不同的,对应的报文也就不同呢?
比如说选择了Extended setpoint channel,是不是常用的105报文就不行了。不支持?因为看了一下报文结构好像没有这一块