quote:以下是引用我是一颗小小草在2012-02-27 09:44:42的发言:
一般设备上用电机都配有减速机,可以在减速机输出轴的水平左右二侧装二个接近开关,如果左旋则左边那个接近开关先为1则判断为左转,反之判断右转。之所以要在减速机输出轴上装感应点,无非是减速机输出转速比较低,PLC普通电点也能接受这个低频信号。
左旋能保证左边那个接近开关一定先为1吗?刚好停在右边那个接近开关下方,左旋的话不就是右边那个接近开关先为1吗?
并且旋转起来后过程中谁先谁后也分不清啊?
所以这样做会好一些,两个接近开关靠近,确保有一部分区间是同时感应的,当左面一个感应器置1(与and)右面一个感应器上升延,那么就是反转,反之就是正转(正反你自己定),前提是电机速度够慢。