发布于 2012-03-03 01:09:13
3楼
楼主的电动机用于什么设备不知道。
按道理说,如此大的电动机应该是不能够采用直接启动的。应该采用减压启动的方式启动。
以37KW国产异步电动机为例,电动机的额定工作电流在80A左右。45KW的就大些了,在90A左右。
按星--角启动电动机,启动的电动机的功率按33%算,启动的电动机电流倍数按额定电流的2.5--4倍计。
可见,80A的是选的小了。
如果是星--角工作,供电的国产的主接触器可选大一级的用,星点接触器可在小些。这样运行可靠、减少故障发生。
天下工控是一家!