quote:以下是引用UWE在2012-03-02 17:36:35的发言:quote:以下是引用小釉在2012-03-01 13:12:00的发言:刚才找了一份资料,看到im174有这样描述

如果是这样的话,im174也接不到300plc上了,因为300plc的dp口都不支持dpdriver,只能接在400的plc上了。是不是这样呢?
IM174 v1.1以后,是可以连接到具有等时同步功能的PROFIBUS接口的S7-300 PLC的。控制器与IM174之间的通信是通过IM174特定的报文帧(标准报文帧3和81)实现的。
1:300plc的dp口好像没有支持同步功能的吧?好像只是400plc支持,如果确认profibus接口是否支持dpv2的方式?:
2:控制器和im174通过报文3和81,对于im174地址的分配有没有要求,也就是说要放在过程影响区,还是外部存储器,印象中好像如果用等时模式,必须得放在过程影响区中。
3:关于普通cpu和im174控制的话,是否像控制其他dp从站一样,通过触发控制字来控制im174呢?