quote:以下是引用翼飞凌在2012-02-17 11:41:58的发言:
故障发生,置位了Q0.0,值班人员知道故障信息后按复位按钮复位了Q0.0,解除了声光报警,如果又有新的故障发生(先前故障还存在),那么应该再次置位Q0.0通知值班员又有故障发生,这点比较难做。

不难吧,使用故障的上升沿置位Q0.0,就可以满足了。只有新产生的故障才会触发报警,已确认当没有消失的故障不会再次触发。
污水处理自控工程师,简称污师。