发布于 2012-03-03 18:22:26
3楼
MM440本体有两个USS协议的485通讯通道。
如果挂在Profibus下,就需要DP模板;挂在Profinet下就需要PN模板;其他类似。功能就是转换成MM440的USS协议报文结构。
在DP模板上就是使用常规的DP插头。选安装角度180的DP插头最好。DP的地址可通过模板上的8位DIP开关直接设置。
S7-300组态时加入MM4的描述文件即可。通讯报文内容仍然按MM440的USS通讯报文说明(手册中通讯一节)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?