回复:求助!S7-300与55台变频器MM440还有5个ET200M做总线,用什么通讯好?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23142
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-03-03 18:22:26

3楼

MM440本体有两个USS协议的485通讯通道。
如果挂在Profibus下,就需要DP模板;挂在Profinet下就需要PN模板;其他类似。功能就是转换成MM440的USS协议报文结构。
在DP模板上就是使用常规的DP插头。选安装角度180的DP插头最好。DP的地址可通过模板上的8位DIP开关直接设置。
S7-300组态时加入MM4的描述文件即可。通讯报文内容仍然按MM440的USS通讯报文说明(手册中通讯一节)。