发布于 2012-03-03 19:38:10
9楼
http://photo.163.com/marooned/big/#aid=235604312&id=7511422751
上图是我的程序。
设计一个流量控制的程序。
I1 为 自动启动 瞬动按钮。
I2 为 手动启动 开关。
I3 为 手动/自动 切换。0为手动,1为自动。
I5 为流量计脉冲输入端。
当“手动/自动”开关为0,手动的时候。“自动启动”和“脉冲计数”不管用。“手动启动”和Q1 状态一致。
当“手动/自动”开关为1,自动的时候。自动的时候需要对脉冲计数。“手动启动”按钮无效。每次点击“自动按钮”,复位计数器,将Q1置位。 计数脉冲到了之后,Q1复位。
《1》仿真后没什么问题,接线后,会有问题嘛?比如什么地方需要延时啊什么的。
《2》“自动启动”瞬动按钮 和 “手动启动”开关,这俩累赘不。因为自动启动的话,最后是要自动关断泵的。 而手动的时候,最后得手动关泵。
《3》当“自动”模式下,脉冲数未到所记流量的时候,误按此“自动启动”按钮,应该不会复位的,如何实现呢?
《4》还有什么可优化的地方?