回复:115u 942B, 插入EPROM时RUN、STOP和BASP三个灯同时长亮,复位不到。

mengquanshui

  • 帖子

    3417
  • 精华

    4
  • 被关注

    65

论坛等级:至圣

注册时间:2007-03-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-03-03 22:05:29

6楼

1,不插入eprom总清后的状态是正确的,请问楼主是如何总清的说?
2,插上备份的EPROM后,STOP慢闪的情况,可能是CPU无法正确从EPROM 卡内读取程序
3,建议先断电及拿下电池后再上电,再将总清的下面的有三个小标的开关拨到"OR“,再第一个小开关 将RN/ST开关从 RN-ST-RN-ST-RN 上下拨三次后再启动PLC后关闭电源插入EPROM卡后重新上电。
4, 用编程器执行一次PLC的Delete, 操作为: Object --> Blocks --> Delete --> in the PLC,
选择 all blocks=overall reset, 然后执行 Delete
注: 必需将RN/ST开关拨到ST位置才能进行总清 PLC 执行总清期间, CPU的BASP灯亮,CPU其余灯(包括ST灯)都不亮)