quote:以下是引用KOW在2012-03-04 10:08:57的发言:quote:以下是引用慧星在2012-03-04 09:57:18的发言:
回复9楼,简单看了一下,其中B006使用RS触发器,程序更容易理解。
手动按钮、自动按钮、手自动按钮多一个,可以优化,自动按钮可以取消。
自动按钮,点了之后,计脉冲,脉冲数够了之后,泵就停了。
这样的话,自动按钮不用 瞬动开关,怎么让它恢复到0状态呢?
这是思路,程序是要修改的,但是我建议还是使用手动按钮与自动按钮互锁,自动再一次启动时,顺便复位计数器。