关于S7-200与S7-1200做多从站MODBUS通讯时注意的事项。

1287

1

2012-03-04 10:51:23

关于S7-200与S7-1200做多从站MODBUS通讯时注意的事项。首先指出,这两种控制器在写程序时细节上是有区别的。拿200来说,每一个发送块后面有一个DONE位,还有个ERROR字节。而1200块后有DONE位,BUSY位,ERROR字。在200的程序里你在对MODBUS从站的程序打循环时可以不理睬ERROR字节的处理。因为程序的轮询不会受到这个ERROR的影响。但是需要注意的是在1200里必须考虑ERROR的处理,因为你不能保证你所有的子站都是在线的,如果你的子站有掉线的,并且你没有处理ERROR你会发现你的485通讯处理器的发送与接收灯都会熄灭。这样所有的在线子站也无法通过MODBUS控制了。以上这些我只代表我的看法,因为我是做过实验的。可能我的问题与在线的各位所遇到的问题有所不同,仅供参考。分享一下。呵呵
关于S7-200与S7-1200做多从站MODBUS通讯时注意的事项。 已锁定