回复:应用探讨——PCS7报警机制与原理探讨

simeng

  • 帖子

    33
  • 精华

    4
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2010-01-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-04 15:30:08

30楼

报警功能说到底还是WinCC的一个支柱性功能,时刻记得这个基本原则就可以看清楚很多功能的真实面目了。
回到AS侧组态的报警,在APL的功能块上,使用AUX来连接辅助值显示在报警消息文本中,这个AUX连接的管脚一定要上传到OS作为一个过程变量吗?
答案显然是否定的,这就说明WinCC上能够显示这个AUX的值,不是通过过程变量读取得来的,那只能是Alarm_8p上传上来的。
再进一步说,Alarm_8p能够上传这个AUX数值,是不是也可以上传消息文本的字符串呢?说得更具体一点,功能块通过@...#...@的格式来引用文本库的内容,是不是也可以直接上传到WinCC中呢?
很不幸,这个答案是否定的。
Alarm_8p能够上传的哪些东西,目前尚不可知,但可以明确一下两个内容是肯定是上传的:
- 消息的ID;
- Aux管脚相关的辅助值。