quote:以下是引用Automann在2012-03-04 13:14:16的发言:quote:以下是引用question在2012-03-03 23:13:18的发言:quote:以下是引用Automann在2012-03-03 20:40:17的发言:
楼主的程序仿真没有问题,STL可以用T#的时间预置值。
仿真有问题,下载进PLC,就停机。但是语法能通过。
只有这几句仿真也有问题吗?查诊断缓冲区,是什么问题?
问题找到了,L T#1s,是不能运行的,cpu停机,而 L T#10和 L T#100ms都可以正常运行,但是定时时间完全错乱。10S的定时变成710S,估计是因为32位的格式和16位的格式造成的。