发布于 2012-03-04 15:58:22
11楼
龙门轴,两边是齿轮齿条传动,两边都有光栅尺。右边的光栅尺X2经常会出现“硬件错误”,然后把X2的光栅屏蔽,执行NCK复位,,移动一个位置,再把光栅打开,再执行NCK复位,又能接着运行。
我在轴调整里看到
X1 “位置实际值测量系统1” -1575.083
“位置实际值测量系统2” -1574.855
位置设定值 -1574.855
X2 “位置实际值测量系统1” -1574.525
“位置实际值测量系统2” -1574.856
位置设定值 -1574.856
为什么 两个轴的“位置实际值测量系统1”会差呢?而且方向不一样,一个为正方向,一个为负方向。奇怪啊,想不明白。
数控机床维修、改造、配套。