quote:以下是引用new-idea在2012-02-24 17:12:56的发言:
做过一个相关控制的。主要是控制加载时电机要具有一定的转速。系统设计成PID调节的闭环系统。首先使用变频器二速频率转到一个设定的速度。这样电机在切换到PID时具有一定的转速。然后打开加载阀门。其他就是PID调节了。没什么难的。不过现在好多双螺杆空压机都具有休眠功能,做节能改造收益期较长。对活塞式空压机改造效果明显。
这个提议非常好,非常感谢!
另外如打开加载阀门后就不需关闭了吗?或者关闭的条件就是变频器停止吗?