quote:以下是引用阿丘在2012-03-05 21:56:50的发言:
请问一下kdrjl斑竹老师,现在我的设备上有一条DP网老是抱DP网络故障,时间很短,就是50MS就消失了,没有办法,在PLC里做了数字滤波器,请问能不能象你说的那样,也加一个解偶电容呢?
我不知道你的DP通讯距离,以及通讯的设备数量。我接触的DP网通讯可靠性还是很好的。对现场干扰的抵抗能力还是可以的。我遇到的DP通讯不可靠,主要是使用的插头或紫电缆是山寨的,主要是接触的可靠性问题。特别是山寨的插头和紫电缆如果是压接的,很容易出现接触不可靠问题。另外对于多点通讯的末端,要加终端电阻。除了这些,就是把紫电缆的外壳屏蔽接实、接可靠。
通讯信号终端不用接电容。记住去耦电容只适用于模拟信号,不适用于通讯信号。接了反而更坏。而铁氧体磁环对通讯信号有一定的抗干扰作用。问题的关键首先要使信号接触良好,接地可靠,这是最根本的。