回复:我的s7400h冗余配置,无法进入run状态

【三.三】

  • 帖子

    96
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游民

注册时间:2009-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-06 16:26:11

3楼

quote:以下是引用zenky在2012-02-25 23:37:22的发言:
我的s7400h冗余配置,无法进入run状态(CPU414H)
现场由于协调问题,没有安装同步光纤,请问是这个原因导致的吗
已经添加OB70等

设备一直处于stop状态,当把开关调到 RUN 位置时,RUN指示灯闪几下 然后又灭啦,STOP灯一直处于常亮状态
请大师们 帮我解答

和有没有光纤应该是没有关系的,本来冗余系统就可以单机运行,你的CPU下有个开关设定机架你要搞对哟!