发布于 2004-11-05 22:01:54
0楼
求教楼上高手:
“1有些 是需要你交流220v供电 直接输出4~20mA或电压信号
有些 是需要你直流24v供电 直接输出4~20mA或电压信号 用PLC或24V直流电源供电都可以 不过要注意这样的仪表要是多或者功耗大最好单配一个电源
以上 这样的输出信号 对PLC来说属于4线制模拟量输入
2还有些仪表如一些压力变送器 只有2根线 既是电源供应又是信号输出 你只能用PLC给它供电同时还要采集模拟量输入 这就是2线制模拟量输入
3 还有些特殊的是3线的 其实3线和4线基本一样 只不过是电源负和信号负共用而已,这样的也按4线来处理。“
我们用的有种比例阀,有四根线,2跟是电源DC24V(负为com),另外两根是输入和com,输出和com接到对应的AI和AO上,AI和AO都是一个通道4路线。我们只接了两路(具体是输入接1、com接4,输出一样),阀的电源单独供应(不是plc供)另两路空着。这样接对否?按照你说的1,好像比例阀的四根线都要接到一个通道四根丝线上,是不是这样理解?
还有你说的2,压力变送器等只有2根线,既是电源供应又是信号输出。一般来说输出或输入信号的电压或电流都很小,他们又是电源线,这样其不干扰了输入和输出?到plc上又怎么接线,怎么理解?